如果高压配电柜和低压配电柜都采用上进上出的方式,不做电缆沟,那么高压和低压配电柜底座可以直接放在地面上吗?是不是高压和低压配电柜下面就不用做沟了?如果还要做沟做多大,干什么用的?如果柜体底座与地面接触的地方需要做处理应该怎么处理?如果哪位大师有上进上出配电柜的CAD详图,麻烦发小弟参考学习下, 452663699@qq.com

我这次自己尝试的做了下,不过没有标注任何处理

低压配电柜1.jpg


低压配电柜2.jpg


低压配电柜3.jpg

全部回复(36 )

只看楼主 我来说两句
  • 火柴1123
    火柴1123 沙发
    我碰到的,底下一般埋10#槽钢,柜顶上装电缆桥架。
    2016-05-20 14:34:20

    回复 举报
    赞同0
  • 小林电气
    小林电气 板凳
    高低压柜下方设10#槽钢,可埋在地坪里上露10MM,或直接打膨胀螺丝固定.
    放置槽钢的功能如下:
    1.起到找平作用
    2.接地连接
    3.防止地面变形影响柜子
    2016-05-20 11:15:20