土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?

配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?

发布于:2007-07-07 18:59:07 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
配电箱的断路器是按照电流的多少倍选择的?是案电流的1.5倍——2倍选择吗?比如负荷为100KW,电流为100/0.4/1.732/0.8=180A,断路器选250的会不会小?180A电流用YJV22-1-4*95的电缆,但95的电缆所承受的电流达不到250A或者300,在实际选择中,电缆承受的电流是比断路器的大还是小呢?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • tanaimin
    tanaimin 沙发
    断路器的电流额定电流一般是1.3倍的计算电流。对于选电缆截面要考虑环境和敷设方式,对于不同的环境和敷设方式同截面的电缆载流量不一样!具体参照《设计手册》中的安全载流量!
    2007-12-19 09:43:19

    回复 举报
    赞同0
  • dzlzds
    dzlzds 板凳
    180A的运行电流,1.1X180=198A,选200A或225A的都行,如果选择200A,保护电动机用反时限动作断路器。
    在周围环境40度,约定不脱扣电流时1.00In即200A,在2个小时以上都不会脱扣,当然启动状态为冷态。
    约定脱扣电流时1.2In即240A,2个小时内脱扣
    1.5In即300A,4分钟内脱扣,这两种均为热态,所以说过载电流达不到240A,2个小时以上基本不会脱扣
    2007-12-19 09:03:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

塑壳断路器附件功能与选用

塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。1断路器附件的种类  分为机内附件和机外附件两类。   机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。