土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教某厂房消火栓布置

请教某厂房消火栓布置

发布于:2007-07-07 15:52:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我设计的一厂房消防,厂房:垂直凹行,一层,局部二层,三层,长150米,宽近150米,面积25000平,厂房高度,最高点13米.中间横向有数道墙,主要为生产分区,无消防分区,建筑定为丁类,三级.纵向有一消防通道(审查后加的),下方通室外消防道路,中间凹处,在外侧.厂房外三侧有消防道路(凹处无消防道路),室内消防通道靠近无室外消防道路一侧.按规范,室内消防用量10L/S,室外35L/S.本人设计厂房内消防水量11.4L/S,充实水柱14米,保护半径30米,栓口压力0.32MPa.
问题1.消火栓布置:上下两侧布置消火栓,中间沿墙布置,是否墙体两侧均布置消火栓,否则,单侧布置,另一侧无栓,隔墙有消火栓,变成单水柱灭火.
问题2.室内加消防通道是否替代室外无消防道路.中间纵向消防车道是否贯通,与上下两侧室外消防车道连通,消防通道是否布置地下或地上消火栓,供消防车取用?
请教高手,急盼!