土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于复叠式热泵热水器几个问题的讨论?

关于复叠式热泵热水器几个问题的讨论?

发布于:2007-07-07 15:20:07 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
老师给了个课题是做复叠式热泵热水器现在刚开始,我的工作是找所有有可能的适用的制冷剂,然后分别进行负荷计算,最后得出最好的两种,大家都说说有哪几种制冷剂比较适合?
下面是技术要求:
(1)目标热泵热水系统,夏季COP值3.2以上,冬季COP值2.5以上,工作温度-5℃至35℃,出水温度65±5℃。
(3) 设计热水器规格为制热量为65-120升/小时,输入功率为0.77kw-1.6kw
请大家各抒己见,也启发一下我的思路,谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yzhchlan
    yzhchlan 沙发
    如果可以在较高的冷凝温度下运行,为什么要复叠呢,单级就可以了。
    2008-09-17 11:53:17

    回复 举报
    赞同0
  • yangdongfu
    yangdongfu 板凳
    有没有可能将空调与热水器集成一体?
    2008-09-15 00:00:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 181 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何根据选好的冷水机组对冷却塔的选型

是根据冷水机组的冷却水的流量来选型么?还是其它啊?

回帖成功

经验值 +10