多层住宅工程中,遇到电气专业的塑料排管PVC32共8根。沿墙暗埋上,贯穿8层,正处于一根主梁中间位置,主梁上还搭有一根次梁。主梁尺寸宽200,高600(左右),长6.8米。8根管与管之间有1~1.5管径的间隙,约宽500。
顺便说一句,我是电气工程师,对结构并不是很了解。知道的信息仅有这些。
想问下,这些管子可以通过吗?地震烈度等级不到八级。对结构有多大影响?
最好有详细依据,不要仅仅回答“有”或者“没有”
谢谢了!
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句这是多层住宅(八层),管井在方案初期跟甲方沟通时就不想要(占面积),其实住宅多数也是这么做的,电气强弱电管线繁多,一般都是沿墙埋上。但是沿墙埋上势必碰到梁。做了这么多年的电气,头一次结构不给穿,确实不理解。不过,事后看来结构这么做是非常负责任的。
其实多数多层住宅都存在这种情况,提醒各位结构工程师注意,电气管线极多,无管井时,电气若不做特别考虑,都有可能集中设排管印上,此时穿梁20-30根PVC25或32。请结构工程师注意。
这件事情后来是这样解决的,通过建筑、结构、电气的多次磋商,电气埋管引上的位置,由建筑加墙垛,这样电气管线成排引上,只会在楼板上穿个小洞,而不会对梁造成什么影响。
谢谢各位回帖,希望此帖对大家有帮助!