我今天就是帮人维修了一台GGD的补偿柜,变压器容量为500Kva,配套电容补偿容量为15*15kvar,控制器为10路控制装置,前几天因为其中一只电容起火,将补偿柜中大部分元件烧损,我现将其中5只更换为新的,保留10只旧的(电容量采用数字万用表测量约为10),控制器更换上海威斯康JKG2B-10,更换大部分的保险及接触器,(其中控制器前5路控制5只新电容,其余5路控制剩余10只既有电容)下午更换完毕后就送电测试,开机检测头一次基本正常,第二次开始就有旧电容冒烟,现将10只既有电容退出,只投前5路新电容,但是功率因数到0.77还是显示“切除”,未投入任何电容!请各位高手看客帮忙分析施工有何问题?电容配备是否合适?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句也可以在电容柜四周采用一些高频吸收材料,有任何疑问可以咨询我QQ421152267
回复 举报
回复 举报