1我公司有一台2500KVA的变压器,现在低压侧电流1500A,变压器二次电压400V,我想求这台变压器的效率?
发布于
2007-07-06 22:33:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
cqdyzdj
说错拉,是利用率
2007-07-08 21:59:08
来自 PC
评论
举报
hyderfas
楼主可能把概念弄错了了吧?你是不是问变压器目前的利用率?效率是不变的,计算就是2楼说的,目前利用率就是:
(1500*0.38*1.732)/2500=0.395=39.5%
2007-07-07 11:19:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cqdyzdj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
14
回复
60
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2209 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
-
cqdyzdj
说错拉,是利用率
2007-07-08 21:59:08
来自 PC
评论
举报
-
hyderfas
楼主可能把概念弄错了了吧?你是不是问变压器目前的利用率?效率是不变的,计算就是2楼说的,目前利用率就是:
2007-07-07 11:19:07
来自 PC
评论
举报
加载更多(1500*0.38*1.732)/2500=0.395=39.5%