外行求助,关于增容的事情
外行求助,关于增容的事情
图纸上设备总容量为:1204.8KW,电容补偿后的容量:1204.8*0.7=843KW
图纸设计是设两台500KVA的变压器
现在我们要供电局给增容,总容量是报1204.8KW还是报843KW?不解中!
发布于
2007-07-06 19:09:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
gentlguo
问的好顶!!回答的好也顶!!资料好也顶!!受益匪浅!!顶呱呱!!
2007-07-08 11:07:08
来自 PC
评论
举报
yjig
申请增容时,供电公司会让你填写一张表,你按表上的要求填写即可。
在表内有:
变压器容量:填写500KVA * 2
最大负载容量:填写850KW
容量与1204.8KW无关。
2007-07-07 16:48:07