土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!

请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!

发布于:2012-11-12 15:39:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家探讨:如何做好卫生间局部等电位联结???!!!

我先抛砖引玉,只谈两点!!!

一、在做卫生间局部等电位联结时,从底板钢筋引出扁钢的施工至关重要!!!

因为土建施工时,底板钢筋肯定是绑扎,但打混凝土时,所有绑扎在一起的钢筋完全会被混凝土分隔开,仅有扎丝相连!!!

为了保险、安全起见,我要求焊接,大多数施工单位也赞同!!!

可惜在02D501-2图集中找不到依据!!!

02D501-2图集16-18页从底板钢筋 十字交叉点处 引扁钢的 “大黑点”画法,的确看不出 是焊接!!!且“大黑点”的表示法不在第9页的符号说明中!!!

我认为:此处仅仅靠绑扎是完全不可靠的!!!必须借助于焊接!!!不但在底板钢筋十字交叉处不好焊接,而且仅仅点焊一处也是不可靠的!!!

建议:

1、25*4热镀锌扁钢伸入两根平行底板钢筋的下部,在与两根钢筋相交处各做两道计四道焊缝,将就近的、纵横钢筋(两道纵筋、两道横筋)相交的四个十字交叉点点焊,再在这四根筋与其余底板钢筋的十字交叉点绑扎处点焊约8个点!!!

2、当卫生间四面墙中有剪力墙时,底板钢筋与每面剪力墙纵筋至少再焊接两处!!!

二、必须高度重视LEB盒的进货质量

市面上的LEB盒,其内部配件大多不合格,我甚至没见过一个从市场上买来的合格产品!!!

无奈,多年来我一直要求建设单位、监理单位、施工单位严把材料进场关,最好去订做!!!

好坏产品放在一起的话,质量悬殊明显!!!

可惜那只质量较好的盒子市面上买不到,是某房地产公司甲方应我的要求在本地某厂订做的!!!


大家意下如何???!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2013-1-8 15:08 编辑 ]

侧视图片.jpg


慕式局部等电位联结做法示意!!!.JPG

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(45 )

只看楼主 我来说两句
  • foreason
    foreason 沙发
    还有我吐槽一下!
    很多人啥都不懂就按照图集上图例进行设计,美其名曰:规范化、统一化设计……而不会去研究这图集究竟是不是适合该工程,是不是图例有问题。
    这些人有没有想过,图集不是规范,是没有法律效应的,要是因为图集的错误而造成的事故,责任全部在设计人员身上。
    2013-01-07 14:36:07

    回复 举报
    赞同1
  • 一通百顺
    一通百顺 板凳


    感谢分享。谢谢
    2015-01-08 10:18:08

    回复 举报
    赞同0