土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 空调冷热水泵要分别设置吗?
全年空调,冷热水泵要分别设置吗?
冬季热水与夏季冷水是否可共泵输送?

全部回答(6 )

  • fancoil

    是你的设计说明这样写的吧。
    2007-07-24 09:04:24 来自 PC 评论 举报
  • linhaiya
    风范,你要是去规范就好了:)
    去看看规范吧,上面解释得很清楚.
    冷水:7/12度,热水:60/50度.
    冷负荷与热负荷之比在0.4~0.6时,可共用循环水泵,当
    大于0.6时,应分别设置循环水泵.