土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架计算中的疑问

门式刚架计算中的疑问

发布于:2007-07-06 17:58:06 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问各位高手,我最近作了个门式刚架,但外围维护结构为页岩砖砌体,我们在pkpm系列软件中的二围门式刚架计算时,在钢柱顶是否加地震附加质量,存在疑问,请各位高手指教,本人认为应该加,另外在其中的参数设定中,有一个周期折减,这两者有关系吗/请赐教

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • chenpu_316
    chenpu_316 沙发
    19# 大 中 小 发表于 2009-6-12 10:09 只看该作者
    轻钢结构外侧围护墙最好用彩钢板类的轻型材料制作。
    当外围维护结构为页岩砖砌体时,二者的连接应是柔性的。但同时就产生了变形不协调的问题,相应产生了“地震附加质量”。
    周期是否折减要参考抗震规范来取值。

    抗规里没有此类规定啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2009-09-03 11:04:03

    回复 举报
    赞同0
  • 我爱你大鹏鹏
    轻钢结构外侧围护墙最好用彩钢板类的轻型材料制作。
    当外围维护结构为页岩砖砌体时,二者的连接应是柔性的。但同时就产生了变形不协调的问题,相应产生了“地震附加质量”。
    周期是否折减要参考抗震规范来取值。
    2009-06-12 10:09:12

    回复 举报