土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于小区的箱变选择问题

关于小区的箱变选择问题

发布于:2007-07-06 17:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
“我们单位有个小区设计小区,都是多层住宅(6层),共700户,请教一下大家,我想选630
KVA的变压器,一共需要多少台?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ljszlb
    ljszlb 沙发
    最小值:按《技措》,700*6*0.4=1680KW/0.9约等于1867KVA 约需两台630KVA+500KVA箱变。
    2007-08-30 22:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • zhankun372
    zhankun372 板凳
    按照江苏最低配置标准 700户*8KW*0.5(最低配置系数)=2800KVA 供需要6台500KVA箱变
    2007-07-08 16:24:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2073 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分表之和小于总表

请教各位一个问题:我公司的变压器是新装的1600KVA变20KVA。为了监控用电设备的用电量,我们给每个用电设备安装了分电表。这个月供电公司电表的读书为29万度,而分电表之和为25万度。这正常吗? 变压器的损耗一般占用电量的百分之多少?

回帖成功

经验值 +10