土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相设备和三相设备功率总功率怎么计算?

单相设备和三相设备功率总功率怎么计算?

发布于:2012-11-12 14:23:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如单相20KW 三相10KW ,那么总功率是多少千瓦,单相还是三相?

全部回复(35 )

只看楼主 我来说两句
  • fg18
    fg18 沙发
    好多小白啊!给楼主乱说。首先我们认定电源为星型TNCS系统。单相功率20KW,单相相电流:20000/220=90.91A,本3相系统线电流:90.91A*1.732=157.45A,本系统三相功率:1.732*157.45A*380=103.63KW.所以楼主说的情况:配三相功率的话是:103.63+10=113.63KW.
    2017-10-19 00:54:19

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-08-09 12:18:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜排及铜芯电缆载流量

给大家提供一个常用的技术资料。

回帖成功

经验值 +10