土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 每级都要设漏电保护吗?
这几次审图都被提出未按《全国民用建筑工程设计技术措施(电气)》第4.5.6条规定设计动作电流不大于0.5A,上、下级动作时间在0.5-0.15s范围内的漏电保护器。我弄不明白,是不是说如果有个办公楼的设计有三级配电,比如总配电箱、层配电箱、办公室内的配电箱,是不是每级配电箱都要设漏电保护,我已被这个问题缠绕得很烦了。看图集也没有这样做的呀。望大家能赐教.

全部回答(6 )

  • zgsde2006
    五楼老兄说得对,你问一下审图的大师不符合强规的哪一条。
    2007-07-09 21:42:09 来自 PC 评论 举报
  • chenke2002
    我这边是每个楼层总照明箱设置漏电保护 共46F 楼层照明用母排供电
    2007-07-09 10:35:09 来自 PC 评论 举报
加载更多