土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 反渗透出问题了 大侠们给支支招吧 急!!!

反渗透出问题了 大侠们给支支招吧 急!!!

发布于:2007-07-06 10:08:06 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
半年前做了一个0.75T/H的反渗透,砂滤+碳滤+精滤+反渗透。由于原水(河水)变化一个多月前反渗透膜产生了较严重污堵,后来同酸碱洗了膜后又投入使用,脱盐率降至91%左右了,运行条件是进水压力1MPA,浓水压力是0.5MPA,产水水量0.75T/H。一个多月过去了,现在客户打电话来说出现了如下现象:产水与浓水流量均下降到一个多月前流量的一半左右了,进水压力降到0.5MPA了,与浓水压力相当,产水电导由原来的20微西门子下降到了50微西门子,对前面砂滤器和碳滤器进行了反洗,其中碳滤器在一个月前刚换过碳。反洗后碳滤器的进口压力表压力为4.5公斤,一个多月前压力为4公斤,给精滤新换了滤芯,不过情况没有好转。
因为浓淡水出水流量同时减小了,所以我估计是预处理前管路有堵塞发生,所以我让客户先把碳滤再反洗几遍,争取把进口压力降到原来水平,若还不能提高水量,就好好检查一下原水口是不是堵了。不知道做的对不对,希望各位给与指点,还有,如果反渗透内进水流量低压力小是不是反渗透脱盐率就会变低啊?

全部回复(66 )

只看楼主 我来说两句
  • mamingkuangood
    让您客户从原水进口开始检查预处理或高压泵这儿出问题了,不然如果反渗透膜堵塞的话反渗透膜进口压力会升高的不会减小。也有可能是高压泵前面那个位置进空气导致反渗透膜入口压力降低。
    2009-07-28 13:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • watertreator
    watertreator 板凳
    这种系统不出问题就不正常了
    2009-07-21 15:29:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何去除少量氯化物\氟化物.

有地下水含水量氯化物295mg/L,氟化物1.5mg/L,只需要去除一点点就可以达标了.现需要处理到生活饮用水标准或以上.用纳滤可以吗?想避免反渗透.或其他简便方法?

回帖成功

经验值 +10