发布于:2007-07-06 10:08:06
来自:给排水工程/纯水系统
[复制转发]
半年前做了一个0.75T/H的反渗透,砂滤+碳滤+精滤+反渗透。由于原水(河水)变化一个多月前反渗透膜产生了较严重污堵,后来同酸碱洗了膜后又投入使用,脱盐率降至91%左右了,运行条件是进水压力1MPA,浓水压力是0.5MPA,产水水量0.75T/H。一个多月过去了,现在客户打电话来说出现了如下现象:产水与浓水流量均下降到一个多月前流量的一半左右了,进水压力降到0.5MPA了,与浓水压力相当,产水电导由原来的20微西门子下降到了50微西门子,对前面砂滤器和碳滤器进行了反洗,其中碳滤器在一个月前刚换过碳。反洗后碳滤器的进口压力表压力为4.5公斤,一个多月前压力为4公斤,给精滤新换了滤芯,不过情况没有好转。
因为浓淡水出水流量同时减小了,所以我估计是预处理前管路有堵塞发生,所以我让客户先把碳滤再反洗几遍,争取把进口压力降到原来水平,若还不能提高水量,就好好检查一下原水口是不是堵了。不知道做的对不对,希望各位给与指点,还有,如果反渗透内进水流量低压力小是不是反渗透脱盐率就会变低啊?
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句-
mamingkuangood
沙发
让您客户从原水进口开始检查预处理或高压泵这儿出问题了,不然如果反渗透膜堵塞的话反渗透膜进口压力会升高的不会减小。也有可能是高压泵前面那个位置进空气导致反渗透膜入口压力降低。
2009-07-28 13:00:28
赞同0
-
watertreator
板凳
这种系统不出问题就不正常了
2009-07-21 15:29:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报