土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于河南地源热泵打井问题

关于河南地源热泵打井问题

发布于:2007-07-06 09:18:06 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
我公司在河南要做一个地源热泵项目,对河南地区打井不熟悉,请大家棒棒忙,打一口井请问怎么收费?例如:井深60米左右,口径为150MM,用双U管,单根32MM。井深100米左右,口径为150MM,用双U管,单根32MM。打这两种井怎么报价?谢谢谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wjh010
    wjh010 沙发
    大家好;我是从事地源热泵地埋管行业的,从事此行业5年了.再施工与技术方面有一定经验.并且拥有自己的地埋管施工队伍,有事情希望联系;王金海,希望和大家共同发展王金海;13240403738
    2007-11-03 00:25:03

    回复 举报
    赞同0
  • hb8166
    hb8166 板凳
    根据地质情况不同,费用收取也不同,沙土大约在70元/米左右,岩石在大约在500元/米左右。
    2007-07-17 09:45:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水源热泵使用效果不行,有那些改造措施.......

北京地区有一水源热泵,现已经安装完毕,就是使用效果欠佳,请问现在应该采取哪些措施........望专家们能够指点指点.......谢谢