本项目业主要求更改采暖及热水方案,原风冷模块改水冷螺杆带热回收。因安装位置有限,热水锅炉将放置于地下一层,采用天燃气,无压锅炉。请问,放置于地下室消防及压力容器有什么要求?谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    锅炉房设置事故通风、锅炉间设置10%以上机房面积泄爆口;锅炉本体上是要有放散管及膨胀水箱
    2017-02-26 11:01:26

    回复 举报
    赞同0
  • jky16888
    jky16888 板凳
    燃气常压锅炉可以放在地下室的二层。
    2013-12-12 14:32:12

    回复 举报