土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 20m和40m内走道的排烟问题

20m和40m内走道的排烟问题

发布于:2007-07-06 08:59:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
大家好!《建筑设计防火规范》中9.1.3条下列场所应设置排烟设施:其中第3点:公共建筑中………;公共建筑中长度大于20m的内走道。第7点又这样规定:其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道。
请教各位同行,我现在正在作一个体育馆,除了观众厅外,其看台下还有两层的附属用房,这里有大于20m的内走道,也有大于40m的,我应该如何界定这两个走道的长度而确定它是否设置排烟?
谢谢!
  • hvac_wang
    hvac_wang 沙发
    看330页条文说明,40m的主要指居住建筑、公寓等,还主要是地上部分。
    2009-09-24 13:22:24

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 274 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

手动调节阀的使用

请问各位大虾, 风机盘管前的新风管上加手动调节阀又用吗?

回帖成功

经验值 +10