20m和40m内走道的排烟问题

发布于:2007-07-06 08:59:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
大家好!《建筑设计防火规范》中9.1.3条下列场所应设置排烟设施:其中第3点:公共建筑中………;公共建筑中长度大于20m的内走道。第7点又这样规定:其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道。
请教各位同行,我现在正在作一个体育馆,除了观众厅外,其看台下还有两层的附属用房,这里有大于20m的内走道,也有大于40m的,我应该如何界定这两个走道的长度而确定它是否设置排烟?
谢谢!
  • hvac_wang
    hvac_wang 沙发
    看330页条文说明,40m的主要指居住建筑、公寓等,还主要是地上部分。