2*(100*10)铜母线载流量在40度时是多少?
2*(100*10)铜母线载流量在40度时是多少?
求母线载流量表?谢谢
发布于
2007-07-06 00:53:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
goldrocl
40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
[12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
[注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
例如求TMY100*10载流量为:
单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;
双层:2(TMY100*10)的载流量为:
1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕;
三层:3(TMY100*10)的载流量为:
1850*2=3700(A)〔查手册为3780A〕
以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
2009-06-26 10:55:26
来自 PC
评论
举报
nil1981
请问楼上有什么资料吗?
为什么我找多层母排载流量的资料都没有40度的数据。
2007-09-21 08:56:21
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
summer_snow
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
12
回复
44
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.86 万条内容 · 2076 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
