土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 2*(100*10)铜母线载流量在40度时是多少?
求母线载流量表?谢谢

全部回答(3 )

  • goldrocl
    40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
    排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20.5;10厚时为18.5;依次为:
    [12-20.5,10-18.5,8-16.5,6-14.5,5-13.5,4-12.5]
    [注]:根据lyq13703983100的建议和进一步核算,将原厚度系数20,18,16,14,12分别加0.5,更加接近。
    双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定)
    3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
    4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
    铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
    铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
    例如求TMY100*10载流量为:
    单层:100*18.5=1850(A)〔查手册为1860A〕;
    双层:2(TMY100*10)的载流量为:
    1850*1.58=2923(A);〔查手册为2942A〕;
    三层:3(TMY100*10)的载流量为:
    1850*2=3700(A)〔查手册为3780A〕
    以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
    2009-06-26 10:55:26 来自 PC 评论 举报
  • nil1981
    请问楼上有什么资料吗?
    为什么我找多层母排载流量的资料都没有40度的数据。
    2007-09-21 08:56:21 来自 PC 评论 举报