土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁端箍筋加密间距问题

梁端箍筋加密间距问题

发布于:2007-07-05 22:35:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规中,三级抗震时梁箍筋加密间距为h/4,150,8d.规范里说h为梁截面高度.请问,上面h是梁的有效高度还是??怎样理解.如果是600的梁高,框梁端用]20钢筋,箍筋可以用[8@150/200(2)吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • pankanchun7
    pankanchun7 沙发
    如果是有效高度的话,用150的距离是满足不了构造要求的呀!~~~
    2007-08-14 22:58:14

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    你的理解正确,如果你的[8@150/200(2)可以满足抗剪,是可以这样做的。
    2007-07-06 23:43:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弯矩折减系数问题

satwe 参数输入里弯矩折减系数为什么取0.85时和取1时弯矩没有变化?支座弯矩取0.85时应该比1时小啊。为什么没有变化呢

回帖成功

经验值 +10