如何根据电机的容量来计算导线和开关?
如何根据电机的容量来计算导线和开关?
各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
发布于
2007-07-05 21:58:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(96 )
longwaves
7500kw/380x1.2=断路器额定电流 1MM铜线=4.5A
2008-08-03 11:38:03
来自 PC
评论
举报
liangzengting100
我也是,进口断路器用25A,国产的则要32A