土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
如何根据电机的容量来计算导线和开关?
如何根据电机的容量来计算导线和开关?
各位老师好,我有台三相电机,是排烟风机,7.5千瓦,该用多粗的电线和空气开关?举一反三,55千瓦的呢?我想知道具体的计算公式与过程.谢谢老师的指教!
发布于
2007-07-05 21:58:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(96 )
longwaves
7500kw/380x1.2=断路器额定电流 1MM铜线=4.5A
2008-08-03 11:38:03
来自 PC
评论
举报
liangzengting100
我也是,进口断路器用25A,国产的则要32A
2007-12-29 22:16:29
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
bbc25279
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
24
回复
55
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.87 万条内容 · 2146 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(96 )