土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ PE线共用问题?

PE线共用问题?

发布于:2007-07-05 17:56:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一照明配电箱,有好多个照明回路,请问照明回路PE线是否可以共用?
有没有规范规定?请指出.谢谢

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • charlies
    charlies 沙发
    如果是存在爆炸性气体环境,例如甲类仓库,在灯具的照明配线时,如果选择所有回路共用PE线,会不会牵涉到分线的问题?在这样的场所不适合如此做,因为需要的灯具接线头都要安全密封。而且不好检修。我的师父就建议我一个回路用一个PE线保护。
    2007-11-07 10:39:07

    回复 举报
    赞同0
  • sjg6843
    sjg6843 板凳
    不同意5楼上传的图纸中的PE线设置.我的一般做法是每个回路单独PE线,如果实在要共用,最多3个回路共用一根(此时3个回路共管穿线),且只需与相线等截面,当然灯具与PE线的连接应符合要求,即PE线通长不开断,灯具与PE线T接.
    2007-07-10 12:14:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2180 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高人指点

我做了一个地下一层消防泵房,内置一100KW柴油发电机,其配电柜主进线为ZR-YJV-3*70+2*35,断路器为NM6-250 200A,结果审图人员给我批了个强条(50054-95,第4.3.4条)。这样算违反强条??我查了相关强条,发现50054-95,第4.3.4条并不在其中。另外,泵房及发电机房照明灯具我选用WYY-AF21,防护等级IP65,符合规范么?

回帖成功

经验值 +10