土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ GCK抽屉开关柜计量仪表设置问题

GCK抽屉开关柜计量仪表设置问题

发布于:2004-09-30 15:08:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在企业变电站中,低压配电屏选用GCK柜,结构紧凑,优点也很多,若馈线很多,又要分别计量,安装有功电度表如何设置呢?
1、若集中设置,则各CT接线都通过二次插件联络,存在二次线路开路的危险。
2、不知各位在选用是是否碰到类似问题!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    一般装与柜后吧,通过二次插件引出电流线!!
    2008-08-22 14:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • lzsir2000
    lzsir2000 板凳
    如果业主有钱的话,最好每个抽屉装智能仪表
    一般抽屉体积有限,小抽屉是装不下电度表的
    2006-09-23 19:28:23

    回复 举报
    赞同0