土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:怎样有效降低低压柜的温升
本厂试制3c低压柜,温升实验时框架断路器桩头处总是温度偏高,有什么办法有效降低温度?铜排载流量满足电流要求,通过增加与桩头的接触面积是否有效,感觉断路器桩头本身也在散热,也是铜质,增加接触面不应该有效果?
求助!

全部回答(11 )

  • skymybook
    ,增加了顶盖板的散热通风孔后效果好点了,谢谢各位的建议。框架断路器的质量也很重要!
    2012-11-29 11:10:29 来自 PC 评论 举报
  • fitman
    做认证的温升试验是母排之间,母排与开关的接触状态,试验电流很大的。上面各位提到的处理方法都是行不通的。试验用的柜是规程指定的型号及结构,不能乱改的(当然现时很多公司是有办法的,这里就不讨论了)。所以要正规过关,选用真正合格的元件就不用说了,关键2点:1、母线的安装角度一定要好,不能有大的应力;2、接触面要处理好,接触要紧密。反正如果接触面连规程要求的塞尺检验都过不了,就返工吧。
    2012-11-17 22:48:17 来自 PC 评论 举报