土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 就双控开关的强制点亮问题

就双控开关的强制点亮问题

发布于:2007-07-05 16:39:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
以下是引用dragoneter在2005-01-14 13:32:35.0发表的内容:
不用后备蓄电池,采用带消防功能的延时自熄开关也能做到应急照明强制点亮、连续供电。它的大致原理是它有两组开关接点,分别接两根火线,其中一根是正常照明电源线,另一根是应急线(这里的应急是指平时没有电,应急时强制接通送电),延时自熄时就接通这根应急线,配合EPS电源柜或由火灾报警系统联动信号就能实现需要的功能。另外,不用后备蓄电池,即使采用翘板开关也得采用双控开关,按照上面的接法才能保证火灾时自动点亮。这也是一种三线式接法。对于《住宅建筑设计规范》GB50096—1999第6.5.3条我向来都是BS、bs。



您的见解我很赞同,可以看得出来,这见解有一定的经验.关于带消防功能的自熄开关强制点亮是没问题,但是关于双控开关的强制点亮问题,我觉得还是有一点疑问.所以在此特向你请教一下,希望不吝赐教.
如果采用一位双控翘板开关,要是开关是保持原来关闭状态的话,那么当应急电源切换的时候,就可以自动强制点亮应急照明灯具,但是当应急电源切换前,此双控开关是开着的呢,那么应急电源切换的时候就不会强制点亮了.我说得对吗?
  • gdx8785
    gdx8785 沙发
    如果采用一位双控翘板开关,要是开关是保持原来关闭状态的话,那么当应急电源切换的时候,就可以自动强制点亮应急照明灯具,但是当应急电源切换前,,那么应急电源切换的时候就不会强制点亮了.我说得对吗?


    呵呵,钻进牛角尖不想出来?“此双控开关是开着的呢”------此时这应急灯本来就亮着,有什么不好吗?
















































    2007-07-05 17:04:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

都近来指点一下

我想问一下为什么我看过很多图纸,比如一个照明回路才1KW,为什么所选用的断路器却是16A的啊,很多这样的设计图纸,到底是什么原因呢?知道的指点指点啊,本人新手