发布于:2007-07-05 15:31:05
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
最近碰到一个问题,不知如何给消防回复,请大哥大姐给个想法
工程概况是:
本工程在住宅小区内,一层为住户用架空停车库,二至四层为住宅
五、六层为复式住宅,
按规范GB50016-2006,我把该工程归为住宅,并未考虑消火栓系统
结果消防部门说该工程不能按纯住宅来考虑,不属于规范GB50016-2006第8.3
中第5点“超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置
干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65 的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。”
的范畴,让我要么把加消火栓系统,要么取消一层架空车库的定义(业主不允许)。
小弟我真不想再加消火栓系统,可又找不到啥别的理由来说服消防大哥,
大家帮忙出出主意吧,谢谢了
全部回复(36 )
只看楼主 我来说两句关注中
回复 举报
回复 举报