土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防用不锈钢水箱的容积计算

消防用不锈钢水箱的容积计算

发布于:2012-11-11 16:07:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2013-7-9 08:40 编辑

消防用不锈钢水箱的容积计算
对于需设消防水箱的系统,其贮水量首先应满足消防10min(分钟)室内用水量。为便于维护、管理,设计时习惯做法是将生活、消防用不锈钢水箱。对于合用水箱,其有效容积应满足: VVtVsVfVx,其中Vtm3)为生活用水量,Vsm3)为生活调节水量,Vfm3)为高峰负荷储备水量,Vxm3)为消防用水量,其中Vxq6001000q为室内消火栓或自动喷水灭火系统设计用水量(升/秒)。若室内消火栓与自动喷水系统水箱单独设置时,其容量应满足各自要求。当室内消火栓与自动喷水系统共用一个消防水箱时,根据《自动喷水灭火系统设计规范(GBJ84—85)》的规范说明,其消防用水量可不小于18立方米。因为在同一建筑物内,火灾发生时,一般是在室内消火栓投入使用之前,自动喷水系统开始启动喷头灭火,若每只喷头按流量1331s计算,可供23个喷头10min消防用水量,或2支水枪15个喷头10min用水量,符合扑救初期火灾的要求。对于采用分区供水的系统,若采用并联方式,则每区水箱消防水量容积应按上式计算;对于采用串联方式供水系统,此时的水箱,除保证低区消防10min用水量外,主要还应起上一区水池的作用,其消防储水量应满足该区火灾延续时间内用水量即Q=(q1t1q2t2)-q3t3,(q1q2q3为室内消火栓、自动喷水系统设计流量及水箱补水流量,t1t2t3为规范规定的火灾延续时间及补水时间),同时,还应满足该区生活用水需要。为了确保消防用水量不被挪作它用,水箱出水管要采取一定的技术措施,一般情况下,生活、消防出水管应单独设置,并在生活用水出水管上采取破坏虹吸法和控制水位法。如图所示。对于高度超过50m的建筑,室内消防供水系统每区宜设两个水箱,并用连通管连接。兼作水池的水箱应分成网格,以便清洗和检修时不停水。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】商业做喷淋,商铺还需要做吗?

回帖成功

经验值 +10