想请教一个问题,就是分体式水源热泵机组的冷却塔如何选择
我所说的分体式水源热泵机组就是室外机和室内机都安装在室内那种的
室外机和室内机是冷媒铜管联连
室外机再通过一个板换跟冷却塔交换热量
  • xingzhe111
    xingzhe111 沙发
    概算:冷却塔标准工况流量=总制冷量*1.3*0.75*0.86/5
    其中,1.3制排热系数;
    0.75指制冷容量在60冷吨以上使用系数,以下取0.8-1;
    0.86是单位换算常数;
    5是冷却塔5度进出口温差