按照规范上的公式算的,但是第一次做,不知道对否,请指教。另外沉井都计算哪些呀,怎样计算。
P=fγD1[2h+(2h+ D1)tg2(45°-ф/2)+ω/γD1]L+PF
  PF=π/4×D12×P  (D1—管外径  P—控制土压力)
    P=Ko×γ×Ho
  式中 Ko—静止土压力系数,取0.55
       Ho—地面至掘进机中心的厚度,取最大值15.5m
       γ—土的湿容重,取19kN/m3
    P=161.975kN/m2
    PF=3.14/4×0.962×15.67= 117.2411229kN

γ 19.6 ω 5.52904
D1 0.96 L 100
H 15 f 0.55
ф 15 PF 117.2411229
计算的总顶力P(kN) 50308.68264