土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手指点:去梁后,加固该注意哪些?

请高手指点:去梁后,加固该注意哪些?

发布于:2007-07-05 11:33:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有这样一个车间,柱距4000,六层框架,楼板为多孔板。现在二楼一跨梁板凿除,请问去梁后结构加固应注意什么?

1183606395876.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liuhongli2001
    liuhongli2001 沙发
    首先应该想到的是柱子的承载力,因为计算长度变化,反弯点位置发生变化,主要验算柱子抗弯剪承载力。其次去除的这根梁的旁边两根梁,由于跨数,连续梁变成了2跨了,跨中弯矩肯定变大了,你检查一下。最后才是整个结构的控制问,地震作用下,刚性假定本来就不成立(预制板楼面,如果无整体浇注层的话),我看主要是开洞旁边纵向连系梁的加强。
    2007-07-12 20:09:12

    回复 举报
    赞同0
  • shiyan289
    shiyan289 板凳


    见解独到!
    2007-07-11 09:39:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助

本人刚毕业,进入结构设计行业。各位能推荐几本混凝土结构概念设计的书吗

回帖成功

经验值 +10