答:不行。
因为应急灯的主电源同属消防电源,消防时绝对不应该被切除,从而去实现自身蓄电池的自动投入(针对那些消防时可能处于熄灭状态的蓄电池灯具而言)。这种做法叫做“挖东墙,补西墙”,或叫“隔靴搔痒、南辕北辙”。

蓄电池只是备用电源,只有在万不得已时(如主电源因自身故障退出运行)才被迫投入的;并非一发生消防,就要投入蓄电池(备用电源)。

应急灯若无法自动投入,一般只有采用常明方式,从而满足消防最低照度要求。

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gxj15663
    gxj15663 沙发

    如果本楼有火灾自动报警系统,则消防控制室可以通过继电器强启。
    如果本楼没有火灾自动报警系统,则可以通过消防栓按钮联动强启或在电梯前室设强启按钮。
    2009-02-17 23:38:17

    回复 举报
    赞同0
  • anlin21
    anlin21 板凳
    那应急灯该怎么强制行启动呢!请指教!
    2009-02-09 14:07:09

    回复 举报
    赞同0