土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请诸位帮我看看这样处理水库水可行不,多谢了

请诸位帮我看看这样处理水库水可行不,多谢了

发布于:2007-07-05 10:28:05 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
b)工艺流程
水库源水经DN500钢管自流引入水处理站,静压水头H=39m左右。
水处理工艺措施主要是:源水通过过滤清除水中的悬浮物;滤后净水消毒,杀灭大肠杆菌。
拟定水处理工艺流程如下:
水库水(有压) 絮凝 沉淀 过滤 消毒 净水池 泵房
源水过滤前加药絮凝。
c) 主要设备选型
水处理站主要设备配置如下:
1)FA-30型高效全自动净水器,处理水量30t/h,日处理能力为720t/d。安装2台,其中一台备用。
F型高效全自动过滤器集絮凝、沉淀、排污、反冲、过虑等工序于一体,可自动运行,无需人员操作。经过过滤器可将源水水质中悬浮物的去除。
2) 30t/h活性炭滤罐2个,其中一个备用。用以吸附水体中某些有害物质,改善饮用水口感。
3)絮凝加药设备(含计量泵2台) 1套
4)二氧化氯消毒设备1套
5)供水泵2台(1用1备)
Q=50t/h ,H=70m,N=22kW
d)供电、控制
水处理站装机容量26.5kW,水泵电机电压380V。水处理站控制室配电脑一台,显示水泵运行、水池水位和出站水量统计资料.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sffbb
    sffbb 沙发
    是农村小型水厂用的吗?
    2007-09-10 11:04:10

    回复 举报
    赞同0
  • 昨天的今天
    不知道原水水质和出水用途,光看(F型高效全自动过滤器集絮凝、沉淀、排污、反冲、过虑)的流程应该是可以的,就是不知道这套设备的具体处理效果怎么样.
    2007-07-11 11:37:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 263 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有谁知道这个试剂?测RO产水的的质量的.

R-128-01 Neutralizing solution 有谁知道这个试剂?测RO产水的的质量的.美国的工程师说如果RO产水的的电导虽然底,但是加R-128-01后电导上升很多,说明水不好,如果电导上升电导上升很小,RO产水的的质量就好,我第一次听说这样的理论和方法.不明白是什么道理?

回帖成功

经验值 +10