一个商场一层,总面积2745平米,都是独立的商户,每个商户为一个防烟分区,最大面积134.19,要选择双速风机,应该选择什么型号,多大风量的呢?没算过,还请同志们帮帮我!!

全部回答(4 )

  • zhqx20021930
    高规是按7200 我没看过有30000 来算的
    2007-07-06 21:45:06 来自 PC 评论 举报
  • blackeye
    1)排烟量:最大防烟分区面积乘以120,得16100m3/h
    2)排风量:有两种情况,一种是没有中央空调,假设按3-4次换气计算全面通风量,吊顶下净高4m,得出风量为3-4万风量;另一种是有中央空调,排风量按新风量的90%计算,估计有2万左右。
    3)风机:用不用双速风机不一定。从上面我的计算来看,排风量与排烟量虽然不一致,但是楼主并不一定只设计一个风系统。假如单个系统的排风量与排烟量接近,也可以用单一风量的风机。
    4)3楼说的第三段话有误,排烟系统不小于7200m3/h即可。