土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
通风排烟
\
紧急求助!!如何计算双速风机?
紧急求助!!如何计算双速风机?
一个商场一层,总面积2745平米,都是独立的商户,每个商户为一个防烟分区,最大面积134.19,要选择双速风机,应该选择什么型号,多大风量的呢?没算过,还请同志们帮帮我!!
发布于
2007-07-05 09:53:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
zhqx20021930
高规是按7200 我没看过有30000 来算的
2007-07-06 21:45:06
来自 PC
评论
举报
blackeye
1)排烟量:最大防烟分区面积乘以120,得16100m3/h
2)排风量:有两种情况,一种是没有中央空调,假设按3-4次换气计算全面通风量,吊顶下净高4m,得出风量为3-4万风量;另一种是有中央空调,排风量按新风量的90%计算,估计有2万左右。
3)风机:用不用双速风机不一定。从上面我的计算来看,排风量与排烟量虽然不一致,但是楼主并不一定只设计一个风系统。假如单个系统的排风量与排烟量接近,也可以用单一风量的风机。
4)3楼说的第三段话有误,排烟系统不小于7200m3/h即可。
2007-07-06 16:17:06
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cnfsec
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
26
粉丝
0
+ 关注
私信
通风排烟
返回版块
13.89 万条内容 · 599 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
