土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教变频器的EMC等级问题

请教变频器的EMC等级问题

发布于:2007-07-05 09:16:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
看到一个品牌的变频器样本,EMC等级中:
————————————————————————————
H=满足EN61800-3标准,第一环境受限分布,第二环境
T=满足EN61800-3标准,适用于IT网络
L满足EN61800-3标准,第二环境
C=满足EN61800-3标准,第一环境不受限分布,第二环境
N=满足EN61800-3标准,无EMC辐射防护
————————————————————————————
其中第一环境、第二环境具体指什么?
谢谢

  • ly-shh2000
    ly-shh2000 沙发
    产品标准EN 61800-3( 可调速功率电气传动系统-第三部分:EMC 产品标准
    及其特定测试方法) 定义了第一环境的概念,第一环境指的是民用建筑,以
    及不经过变压器而直接从民用设施引出低压供电电源的工业环境。第二环境
    指的是其他不是直接从民用设施引出低压供电电源的工业环境。
    当变频器运行于第一环境中时,要加装一个EMC滤波器。
    2007-07-08 18:10:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 368 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,plc高手,

在用行程开关采样信号的时候,悬挂输送机的挂架来碰行程开关,从而plc控制电磁阀,气缸动作,在起降的两个电磁阀之间出现一个死区问题,怎样来克服这个问题,通过电气来实现还是机械的部件来控制

回帖成功