空调电容损害后为什么电流猛增?
空调电容损害后为什么电流猛增?
谢谢啊
发布于
2007-07-04 22:40:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hubeixp
4楼说得正解
2007-07-05 12:08:05
来自 PC
评论
举报
lilin1017
空调电容损害,主要是短路、开路、容量降低。
短路后,辅助绕组电流大增。
开路,电机不起动,主绕组电流大增。
容量降低,电机转矩不够,引起主电流大增。