土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 拜求给位大侠

拜求给位大侠

发布于:2007-07-04 22:04:04 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们厂B相接地对地电压15千伏,A和C相对地电压达到10千伏在接地运行12个小时的时候,一段的避雷器柜烧坏但是2段没有事这是为什么?那位前辈告诉我
  • jjk8888
    jjk8888 沙发
    你说的现象,个人分析是10KV系统产生了铁磁谐振,I段PT烧坏是绝缘被击穿,II段的PT绝缘性能好于I段PT,所以,II段PT 没事
    2007-07-05 18:52:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。