土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请问,消火栓系统和自动喷淋系统能共用一个水泵吗
如题,在自动喷淋灭火系统规范中说的是自动喷淋灭火系统"应"单独设置水泵,而不是宜,但是在条文说明中却说是由强制性条文改成了非强制性条文,大家在做的时候是怎么样的,谢谢!

全部回答(2 )

  • stary
    一般是要独立设置,合设时审图公司肯定会提,但得到消防主管部门认可即可合设。
    2007-07-05 09:04:05 来自 PC 评论 举报
  • honner
    技术措施2003第164页,第8)条。(我没有2005版的)
    2007-07-04 21:38:04 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10