(1) 韩国设备技术协会热交换效率检测报告的启示


韩国设备技术协会热交换效率检测报告(摘引)
..........................................测试一....测试二....综合

新风量.m3/h...............................271.1......271.1....271.1

混风率.%...................................7.2........7.2.......7.2

热交换效率......温度交换效率%.......制冷..50.9.......51.4......51.2
....................................制热..69.4.......69.4......69.4

................焓交换效率%.........制冷..33.2.......33.5......33.4
....................................制热..65.4.......65.5......65.5

................有效的焓交换效率%...制冷..28.1.......28.4......28.3
....................................制热..62.8.......62.8......62.8

输入功率.W................................124........124......124

噪音.dB...................................41.4.......41.4..... 41.4

* 资料来源于"韩国设备技术协会" 详细情况可参考 http://www.karse.or.kr/
* 有效的焓交换效率指排除混风等因素的影响
* 检测品牌为"松下"全热交换器

和国内同类册测报告试相比,韩国的热回收效率测试中,多了混风率指标,我们查看“焓交换效率”和“有效的焓交换效率”可以看出数值不一样。

因此,值得一提的是我们该如何看待该类产品的热回收效率?一旦理解了热回收效率,便可解决如下问题:

1、面对众多品牌的热回收设备,热回收效率一个比一个高,究竟谁高?
2、设计过程中,如何应用热回收效率?
3、明确采用热回收设备的应用价值,投资与节能效果究竟如何?

本人将建议大家从技术、产品、应用等方面全面探讨"空气-空气"热回收技术,以全面认知这一技术。

"空气-空气"热回收技术是否节能,是否有应用价值,大家把自己的理解和疑问拿出来共同讨论。


附件:韩国设备技术协会(karse)对"松下"全热交换器的检测报告