消防立管是100MM 接1个65MM的单栓单出口的消防栓和1个消防水喉 问立管接三通的横管开65MM还是80MM?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • wzq_101
    wzq_101 沙发
    DN65
    2004-10-02 19:26:02

    回复 举报
    赞同0
  • huidongfeng
    huidongfeng 板凳
    接65的。水喉水量不计算的。水喉是初期灭火,用消火栓时没有用的。
    2004-10-02 12:49:02