土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 1根BV4.0线和1根2.5双芯线能带3匹空调吗?
1根BV4.0平方单芯线和1根BV2.5平方的双芯线能带3匹单相空调吗?其中BV4.0平方单芯线做零线,BV2.5平方的双芯线并联做火线,离变压器230米远。

全部回答(1 )

  • qiuxiansheng
    经过试验,1根BV4.0平方单芯线和1根BV2.5平方的双芯线不能带3匹单相空调。因为电压降太厉害。
    2007-07-16 20:21:16 来自 PC 评论 举报