请教风机温升对洁净负荷影响的解决方法,谢谢
请教风机温升对洁净负荷影响的解决方法,谢谢
由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。有谁知道设计中如何解决这个问题?谢谢
发布于
2007-07-04 16:49:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
guotao0921
将风机后置,那么风机温升的热量就包含在再热量里面了.从焓湿图可以看出.
2008-05-14 13:00:14
来自 PC
评论
举报
tomato2001
非常赞同你的观点,净化空调几乎都有温湿度要求的,本来就要再热的,这样可以节能.