由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。有谁知道设计中如何解决这个问题?谢谢

全部回答(7 )

  • guotao0921
    将风机后置,那么风机温升的热量就包含在再热量里面了.从焓湿图可以看出.
    2008-05-14 13:00:14 来自 PC 评论 举报
  • tomato2001

    非常赞同你的观点,净化空调几乎都有温湿度要求的,本来就要再热的,这样可以节能.
    2008-04-14 16:53:14 来自 PC 评论 举报