土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请问一下 不抗震地区,带吊车厂房现浇框架层间刚度比不满足怎么处理 ?
请问一下 不抗震地区,带吊车一层厂房现浇框架层间刚度比不满足怎么处理 ?

全部回答(2 )

  • yzh8855wan
    如梦无痕…… 发表于 2012-11-11 16:13 加大底层刚度减小上面的刚度 别无他法具体就是 底层的柱子尽可能大 二层以上的柱子 尽可能小。非常谢谢 ,已经对我很有帮助了
    2014-02-20 11:30:20 来自 PC 评论 举报
  • o如梦无痕o
    加大底层刚度减小上面的刚度 别无他法
    具体就是 底层的柱子尽可能大
    二层以上的柱子 尽可能小。
    正负0处做 地框梁 减小底层计算高度 就这两种方法 了
    其他没有了。
    2012-11-11 16:13:11 来自 PC 评论 举报