洁净空调系统
\
设计中如何解决风机温升问题
设计中如何解决风机温升问题
由于洁净设计中风量比较大,送风温差都比较小。当风机静压达到400Pa以上的时候,风机的得热会占到总显热的30%~70%,其影响很大。焓湿图也会改变。可是现实工程中很少有人会注意到这个问题。想请教各位走过路过的大虾,有谁知道设计中如何解决这个问题?
发布于
2007-07-04 16:07:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yinghuaairen88
该怎么解决呢 ?在焓湿图上?
2007-07-06 17:11:06
来自 PC
评论
举报
vincent_nk
楼主应该说明,总显热是指室内负荷还是总冷量的。
如果是对于非顶层的内区,且室内无设备散热的话,风机得热有可能比例较大。
2007-07-05 09:05:05
来自 PC
评论
举报