第一次做底框有好多问题不是很明白,还希望个位大侠不吝赐教:
底框的一层层高是否只能做到4.5米高,若真是这样就太难做了,二层楼面的梁太高了,一层剩下的净空太低了,建筑无法接受,请问这应该若何是好呢?
发布于
2007-07-04 15:48:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wojiuzaishanghai
个人认为,如果底部一层做商场或超市,柱距一般在7~8米,按墙梁设计,梁高取柱距的1/8~1/10,大概柱高1M..3.5米的净高还是可以满足要求的!
2007-07-11 11:54:11
来自 PC
评论
举报
工民建
4.5米层高限制是强条吧,不好突破,梁高是因为你的跨度太大,减少柱距,可以减低梁高