现有一高层(24层)住宅建筑,塔楼。4、7号楼不热,其它楼都热。入户管径有DN200的,也有150的。采暖系统为直供的,上供下回跨越式的。采暖效果不好的楼层都是低下几层不热,大概是10层一下吧,请教各位帮我分析一下不热的原因,还有如何解决。多谢了!

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • fjl_114836907
    fjl_114836907 沙发

    我也是这样想的,在回水管加循环泵。我选的50吨流量,5米左右的扬程,帮我看看这个水泵合适吗?整个系统是垂直单管系统,不分区,共计24层,散热器采暖。
    2007-07-09 16:26:09

    回复 举报
    赞同0
  • lyg441
    lyg441 板凳
    室内供暖管道是怎么布局的啊,单管还是双管,有没有分区,最好都说一下啊,不过个人感觉很有可能是垂直失调,室内不好改动的话看看是不是可以在楼入口回水上加泵,但是要好好计算,要不会影响到其他热用户。
    2007-07-08 16:54:08

    回复 举报