土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 扩展覆盖面边墙型喷头的选用释疑!

扩展覆盖面边墙型喷头的选用释疑!

发布于:2007-07-04 13:08:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某酒店中心一层层高4.8m,其余楼层层高4.2m。客房内采用ZSTBS-20EC(我方准备用川消)扩展覆盖面边墙型喷头,开间尺寸为4.8×6.6的房间采用一个侧喷居中布置,开间尺寸为4.8×8.85的房间采用两个侧喷靠边布置。喷规7.1.13条对此型式侧喷要求能够喷湿对面墙和邻近端墙距溅水盘1.2m高度以下的墙面。
设计说明:客房卧室采用边墙型扩展覆盖喷头,型号GB-LO 17/23(设计为喷宝),喷头流量系数K=115,最小压力0.19MPa下覆盖宽度4.86m,喷远7.30m。
因无喷宝喷头曲线表,此种喷头能不能满足上述要求还不得而知。川消的曲线图是以层高三米绘制,若平移此曲线到4.8米高度,似乎可以满足要求。
恳请各位师兄把关!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    没问题,你的分析及配置合情合理!:victory:
    2009-09-17 23:10:17

    回复 举报
    赞同0
  • waterlife
    waterlife 板凳
    还是要联系厂家要样本的了
    2009-09-16 14:48:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多