关于消防电梯设置的探讨

发布于:2012-11-10 16:58:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么?
请各位指教!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    很有价值的资料,谢谢楼主奉献的好资料,楼主加油。。。。
    2013-12-16 18:09:16

    回复 举报
    赞同0
  • ☆若谷☆
    ☆若谷☆ 板凳
    两消防电梯可用一个前室。因是办公楼属公建,所以前室面积≥6平米。前室进深≥1.5倍轿箱深。