土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于高低压系统设计 要点

请教关于高低压系统设计 要点

发布于:2012-11-10 16:39:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人新手 准备着手高低压 配电系统 ,会算变压器容量 开关等,选址,排屏等,可是 还是有太多的不明白 ,我司 现在 就只有我一个做电气的了,请求大侠解惑。
高压柜 出线 电缆大小 如何确定的? 如800kva 电缆型号为YJV-15Kv. 高低压系统设计 需要 注意哪些细节 ? 看哪些详细规范? 可能问得很复杂了, 见笑了。

[ 本帖最后由 p13416284873 于 2012-11-10 16:48 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mfkduemc
    mfkduemc 沙发
    你这个问题哪能一两句话说得清楚啊。你们公司就你一个人搞电气设计,你们出去的图都不校审的么?
    2012-11-10 20:30:10

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    碰上实际工作为例说话,空对空如何说?

    用电量多少要从最下面开始计算,一级级往上配电(一个区域装多少只配电箱,一只配电箱内接多少设备或用电器),多少只配电箱接到一台总箱,一共有多少台总箱接到配电室,一个配电室需要多少个断路器,需要单段母线还是二段母线(或更多),负荷是一级还二级或三级,电源条件是10KV还是35KV或110KV,是一路进线还是二路进线,高压计量还是低压计量。

    把用电设备编入表格,统计负荷容量,计算总容量,安排变压器,考虑应急电源(用EPS还是发电机),是否需要UPS,需要时的容量是多少。
    2012-11-10 20:10:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于图纸上线管 明装和暗装的问题

请问各位大虾 图纸上没有标明暗管还是明管的情况下 可以选择明装吗 ? 箱子是明的!我在这个问题上迷漫了

回帖成功